yyy313
大樹
級別: 略有小成
![]() |
鍋爐鼓風機電機,15KW, 直接啟動,熱繼電器整定電流等于電機額定電流。因啟動時間長,啟動電流大,往往在啟動時熱繼電器誤動作而跳閘。(電機和線路及鼓風機絕對無問題) 應該怎么辦才好呢? |
---|---|
|
pid
級別: *
![]() |
“謝謝各位 回答4樓:1.啟動負荷大,星三角啟動不了;2.我們電網夠大,沒問題;3.直接啟動比降壓?dòng)對電機好 請教3樓:電子過流繼電器沒有用過,性能可靠嗎?故障率高嗎?” 異步電動機直接啟動:?jiǎn)?dòng)電流一般為額定電流的4~7倍。害處:大功率電機的啟動會(huì )對電網造成沖擊,直接全壓?dòng)在啟動瞬間的轉矩力非常大,會(huì )對電機內部損傷(比如電機繞組發熱)。優點就是非常方便。 降壓?dòng)的優點:不會(huì )有直接啟動的缺點。啟動有緩坡時間,不會(huì )引起繼電保護誤動作。 |
---|---|
|
pid
級別: *
![]() |
電機功率大,帶動著負重啟動,在啟動時間是短,但轉矩力非常大對機械本身會(huì )不會(huì )造成一定的傷害呢?啟動電流比額定電流高4~7倍,這樣會(huì )不會(huì )對電機內部繞組造成受傷呢?長期使用,怎么說不對電機造成傷害呢? |
---|---|
|