樓主  發表于: 2011-04-23 09:41
   小弟用的是ALPHA5000系列變頻器,V1.10           ;目前接入一個壓力傳感器,是4-20mA信號的,正極接24V+,負極接在A(yíng)I1上;端口X1定義為FWD,X1與COM口外接一個繼電器來控制正轉運行輸出與否;PLC端口與24V短接
      這樣接上之后水泵不轉,變頻器沒有輸出電壓,為什么呢?感覺上設定的都差不多了,是接線錯了還是遺漏了哪個個項?請高手指點一下,很急,坐等
henshuiwqs
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 331 點
下載積分: 14721 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2010-03-27
最后登錄: 2025-02-15
查看henshuiwqs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-23 10:20
呵呵 莫急  看看壓力表的接線和變頻器的參數確實都做好了嗎? 做事要細心,先別急著問  自己看看能解決否?
樓主留言:
接線問題我找出來了,把COM何GND短接就好了,不知道能不能行,設置上我估計應該是沒什么錯誤。。。