單位里要改一設備,需要正輸入的。但是把這個FX1N-24MR-001裝上卻無法輸入,試用負輸入可以。試用別的型號都可以,比如FX1S-16MR,FX2N-128MR.難道FX1N系列的只能用負輸入嗎,請高手幫下。
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 2977 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2025-06-06
查看ukqbso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-02 02:23
二樓正解啊。。俺想,,,就別用什么隔離了吧。。那多別扭???換個NPN多好,,,NPN內部結構為線圈負端并聯了晶體管開關,這個開關就接X(jué)0。。。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 2977 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2025-06-06
查看ukqbso的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-02 02:59
頂貼賺積分。。。。。。。。。。俺又想了許久。。。。。。如輸入少并方便換輸入元件的話才可以用NPN。。。。不然的話,還是轉換好呀。。。。轉換就用24V直流繼電器,把繼電器的負端接PLC的COM,正端就接信號源來的正,,這樣,,再用繼電器的觸頭接PLC的輸入端就有回路了。