要用常開的,如果用常閉的話,如果輸入電壓發生變化的話,PLC會(huì )誤認按下急停了.用常開有信號輸入后關閉所有輸出就可以了。
fubin739
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-05-28
查看fubin739的 主題 / 回貼
73樓  發表于: 2011-05-21 21:51
緊急停止等安全部件接線時最好以常閉點接入,相比常開點的解法,最起碼他多了對短線的檢測功能。
zcjhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zcjhao的 主題 / 回貼
74樓  發表于: 2011-05-21 22:01
  
305234174
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 123 點
下載積分: 558 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-01-06
最后登錄: 2014-09-04
查看305234174的 主題 / 回貼
75樓  發表于: 2011-05-21 22:02
急停按鈕不應接入PLC的輸入點,而是在控制電路中斷開電源。LZ看的應該是急退按鈕吧。
hongsheng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hongsheng的 主題 / 回貼
76樓  發表于: 2011-05-21 22:57
我接觸的許多國外設備急停必須接常閉的,而且還得有自鎖功能,尤其德國設備,停鎖輕輕一碰就動作,恢復得用力擰,可能這也是安全設計的初衷吧!
wusaoyun
wusaoyun
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 2317 點
下載積分: 4096 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2025-05-03
查看wusaoyun的 主題 / 回貼
77樓  發表于: 2011-05-21 23:26
呵呵,雙重保護。
hongzhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hongzhao的 主題 / 回貼
78樓  發表于: 2011-05-21 23:38
急停按鈕的接法還是按照常閉的接法好,安全第一
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 1184 點
下載積分: 5891 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-05-24
查看slik的 主題 / 回貼
79樓  發表于: 2011-05-21 23:51
接常開不可以,按照嚴格的急停保護用法的定義,線路應該是能夠不依賴于程序而當緊急情況發生時,能夠獨立的可靠地切斷電源供應,使其運動立即停止。 所以大設備或工程的急停系統都是一套獨立于程序的“硬”電路系統, 但小機臺也可以使用程序來控制使其急停。但必須是使用常閉觸點!
   試想想,如果使用常開的話,當線路的某一局部存在開路,而急停不常使用人員不知的情況下,當真正的緊急情況發生時,那么怎么能使plc觸發來進行緊急停止動作呢? 而如果是使用常閉,那么外部電路的異常情況就可以及時發現!這是他們兩者的區別!
wxyqzjl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 468 點
下載積分: 7021 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2006-10-08
最后登錄: 2025-02-17
查看wxyqzjl的 主題 / 回貼
80樓  發表于: 2011-05-22 07:54
急停還是接常閉好
工控學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2014-05-14
查看工控學習的 主題 / 回貼
81樓  發表于: 2011-05-22 12:15
急停是常開'常閉無所謂。但我贊成二樓的,最好用常閉。
gsb
安靜一點,淡然一點,沉穩一點,隨意一點。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 233 點
下載積分: 30320 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2011-01-04
最后登錄: 2022-06-26
查看gsb的 主題 / 回貼
82樓  發表于: 2011-05-22 12:53
二樓說的有道理
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
83樓  發表于: 2011-05-22 13:24
接常閉較多,常開也不少。你看負載情況而定,之前碰到有電工串接在急停上的,與有過載保護 欠壓保護 短路保護串接在一起。