farness
級別: *
![]() |
急停:緊急停止 在一些設計書看到,急停必須斷開所有電源。 不知這樣是否合理,還是只關閉所有輸出? 停止:用于一般的程序中止 在PLC程序設計時,怎樣才較合理。 思路1、先在每個自鎖程序的環節里加一常閉觸點,當按下停止按鈕后,全部自鎖繼電器復位。 思路2、利用特殊繼電器中止程序。 思路3、直接斷開PLC電源。 有經驗的朋友給點意見,謝謝! |
---|---|
|
zhengyueyong
級別: *
![]() |
這個要看情況,有的停止只是等同于暫停的功能,再啟動緊接著工作,無需重新啟動,有的就要求重新啟動,而急停的定義是緊急停止,一般應用在緊急場合,危及到設備人身安全,要求立即斷開動力主電源(低壓控制電源安全相關電源不斷),運動部件要求立即停止,電梯車床類立即制動,壓力系統立即卸壓(如壓縮空氣,液壓系統),同時發出警報信號!我一般做的都是雙重的急停,里面用獨立的兩條回路(使用兩組常閉觸點),控制與動力都動作! |
---|---|
|