josephn70
級別: *
![]() |
小弟自從去了臺灣,開始接觸倉儲設備 有兩個升降口與八個運輸設備 一個主站兩個子站與八個子站;子站是用CC LINK 32 事情是這樣的,我其他子站都沒有問題,只有運輸子站中其中一臺, 發生L ERR閃爍的很不明顯,但動作時與升降配合動作同步時,很頓, 困擾小弟許久。 小弟目前確認以下: 子站站號設置確認-正常 線纜線路SD、RD-正常(DA DB DG SLD)輸出輸入都有分配好因配置是串連 所以只要是上一個子站斷開或關電,會(huì )造成下一個子站的通訊受到影響而無法通訊。 這都正常下一臺也可以正常使用 CC LINK模塊也確認換新過,正常依舊沒用。 目前發生的可能,小弟懷疑有干擾,但是有時候又正常,但大多數是在動作時就跳異常 才動作個幾次就不正常,感覺好像跟CCLINK沒有關係了,但是好像又受到影響 CCLINK狀態LED燈號 L RUN亮著 L ERR 不明顯的閃爍 RD SD有亮。 不正常 L RUN熄掉 L ERR 不明顯的閃爍 RD SD有亮。 不正常 L RUN亮著 L ERR 熄掉 RD SD有亮。正常的時候 利用PLC程式看圖,訊號有近來,主站有傳訊號到運輸機上, 但是運輸機沒有回應0....1........0......1....0.......1在跳,好像變啞巴似的不出回應主站 小弟已經困擾許久,不知道是不是周邊零件快壞掉造成壓降的問題。 |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
最遠那個站嗎? 布線距離多遠?電源供應充足?終端電阻有嗎? |
---|---|
|