201910 < 地點>PROFIBUS:設定值工間休息
信號重要性: -
驅動體 : 所有目標
反應: Infeed: 關 2 ( 關 1, 無)
Servo: 關3 (IASC / DCBREMSE, 停止 1, 停止 2, 關 1, 關 2, 無)
Vector: 關3 (IASC / DCBREMSE, 停止 1, 停止 2, 關 1, 關 2, 無)
應答: 立即
原因: PROFIBUS 接口接收設定值中斷,因為總線連接中斷或者 PROFIBUS 主機切斷或者設置成了 STOP 狀
態。
參見: p2047 (PROFIBUS 附加監控時間)
處理: 確?偩連接,并把 PROFIBUS 主機狀態設置為 RUN。
參見: p2047 (PROFIBUS 附加監控時間)


其中,P2047如何設置,請高手指點,謝謝!