tlw2007
級別: 略有小成
![]() |
這些天正在長春調試一條電鍍生產線,控制柜內有三菱FX2N-128MR再加一個48點的擴展單元,7臺三菱FR-E7402.2KW變頻器,20個32A接觸器與中間繼電器。變頻器到電機距離有50米左右。目前的問題是上午運行生產線時大約10分鐘出現干擾,主要是輸入點亂閃,導至設備不能正常運行?墒堑较挛纾颤c(diǎn)后就可以正常運行一直到第二天早晨干擾又來了。連續幾天都是這樣。采取的措施是PLC接地、開關電源接地、PLC電源加隔離變壓器?墒嵌紱](méi)有明顯的效果,請問大家如何解決。明天打算輸入點用中間繼電器轉換一下,不知道是不是可行,現在我都快崩潰了。 |
---|---|
|