lumingxin
希望工控越做越好!
級別: 略有小成
![]() |
我廠煤氣站用的PLC是FX3U-64M,前段時間第一個報警不能開機,把程序抽出來傳到另一個新的就能再用一段時間,反復這樣要不停的換新PLC才能用,到現在已換了三個新PLC了.更換下來的FX3U通電ERROR燈就亮,請高手給予解答,謝謝! |
---|---|
|
lumingxin
希望工控越做越好!
級別: 略有小成
![]() |
在我看來多數是程序問題,不應該是硬件問題,前天又換兩臺了.三菱的PLC質量不可能這么差吧!一兩臺還說得過去,五六臺說不過去,它還有個時間性一個月一臺.這段時間忙,沒什么時間去幫朋去看,這里傳上程序,大家幫忙參考參考,程序是用三臺主機并起來的 |
---|---|
|
lumingxin
希望工控越做越好!
級別: 略有小成
![]() |
補充說明:把報警的PLC里的程序抽出來再寫進去,程序會(huì )亂,會(huì )少,有些地方變黃色,步數也多出很多。寫進新的PLC里就可以用一個月左右, ![]() |
---|---|
|