圖片:
圖片:
本人也來發表一下意見:
1 綜上所有分析,首先可以排除的人為破壞,從第一張圖來看,這家公司規模比較大,也比較規范,就算不好接款,他也沒必要放著設備癱瘓而拒絕付款,更何況是冒著巨大安全危險。除非這個公司是想騙保。
2 致命原因:保護裝置設置不當和質量不符合要求。
1) 從結帳困難來看,設備價格也可能很低,成本觀念很強,從現有痕跡來看,此柜沒有設置總斷路器,僅有分線銅排和小型斷路器。而真正引起致命燒毀的也是在銅排位置,機柜已經因電弧導致油漆脫落,并導致控制面板的人機界面燒毀,以及第一排的按紐的燒焦。
2) 給客戶提供技術資料不全或在安裝調試階段對客戶的技術指導不全。從機柜的外表面來看,機柜的出線槽也有燒毀現象,并不是煙霧,另從機柜上的電弧痕跡來看,在機柜內部發生嚴重短路時外部供電并沒有及時起到保護。因為短時間的短路不會(huì )引起第一圖機柜的大面積油漆燒焦。
3 原因透析 :起因應該是倒數第二排線槽下面的元器件,從旁邊的布置來看應該是接觸器進線部位首先發生短路,原因可能是接線不牢和異物,也有可能是品質問題,接觸器短路而小型斷路器沒能及時脫開,導致電線發熱絕緣損壞引起小型斷路器的進線短路,因為沒有總斷路器,分線銅排因電弧發生長時間嚴重短路,并引起進線短路,導致出線槽也有燒毀痕跡。
以上僅個人意見,僅供參考。
警后語:
作為設備廠家和設計人員,雖然現在競爭強烈,但安全意識不能忽略,技術支持也要全面。作為工廠也應加強安全意識和防護,安全生產重與泰山。
本人想借次機會(huì )廣交朋友,有興趣請聯系 :zwfdz@126.com
[ 此貼被周文鋒在2008-04-29 10:59重新編輯 ]