先把輸出拆了,如果還是0C2,就是IGBT模塊壞了,如果沒有問題就改一下PR7加大點,風機加速時間要大一點,
這個辦法不錯,夠徹底了吧?直接拆掉輸出,首先就能判斷出是否變頻器原因。那就該修誰修誰好了。
“這個時候改變變頻器內的參數電流保護值是不起作用的”??怎么會(huì )啊。恰恰相反,正是因為你熱繼電器設置過大,導致風機電機電流以經大到足以令變頻器報警的時後,熱繼電器還沒有跳掉。
所以,跟據電機的實際運轉情況,要么把熱繼電器調小,讓這種情況下斷開熱保,要么把變頻器過電流值調大,讓它不報警。
當然,在以前正常的情況下現在開始報警,還是要治其根本。