dv0429
級別: 略有小成
![]() |
WINCC6.2和24臺S7-224XP組網的問題 工程說明 1.24臺PLC在同一車間里,工控機在辦工樓上,車間和辦公樓之間的距離大約是3公里 2.要求在WINCC上能對24臺PLC中的任何一臺進行操作(操作前要發申請到對應機器的TP177上,通過后才能操作) 3.224XP都是雙口的,而且每個PLC還帶要一個TP177A 以下是西門子給出的組網建意 1.WINCC+CP5611,選出8臺PLC+EM277用DP連接(加中繼延長通信距離) 2.每個帶了EM277的PLC用MPI再和兩臺PLC組網 3.PLC與TP177之間用PPI連接 我的疑問 1.WINCC能對帶了EM277模塊以外的PLC通信嗎? 2.每三個224XP之間的MPI網絡(luò )如何組態 3.WINCC能否把操作申請直接發到TP177上? 我一開始是準備用24塊EM277通過OPC來連的,后來一算發現成本比較高,希望能找到一個性價比比較高的方案 |
---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
先不分析方案的優越,只談疑問: 1、使用OPC的方式就能對P0和P1口進行通信 2、可以使用modbus-rtu來進行通訊,比如帶EM277的為主站,其他2臺為從站 3、只要能通訊,當然不會(huì )有問題 |
|
---|---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
WINCC+CP5611走DP最多只能帶8個?走M(jìn)PI只能8臺,DP不是。 如果是要考慮增加點的話,應該在現場配置電腦,而且現場建議使用以太網的結構;蛘攥F場配置300的PLC來組網 |
|
---|---|---|
|