級別: *
![]() |
我公司的污水儲池用FLOWLINE超聲液位儀檢測水位,水滿后水泵開啟排水,下限后停止。通常液位計連接到二次儀表,二次儀表報警輸出控制水泵;或者液位計直接連接到PLC模擬量輸入模塊,然后根據程序,輸出數字量控制開通水泵的繼電器。問題是我們的配電柜中既有顯示液位的二次儀表也是FLOWLINE的,又有PLC模擬量輸入的。水泵的開啟是由PLC實際控制的,儀表又能顯示變化的液位。請問:這種控制方式。在二次儀表也就是配電柜的儀表,液位計、儀表、PLC 是如何連接的???是液位計將模擬量輸入儀表,然后儀表變送輸出一個模擬量給PLC 輸入呢???為什么一個簡單的控制搞得這么麻煩呢??? ![]() |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
![]() 水處理項目 可能樓主想的簡單了 液位不只是2個哦 可能還涉及到 上上限 下下限報警 差動動作, 沒圖片 也不好分析 具體的控制方法 大概就是用液位計來檢測液位 儀表來直觀的現實當前液位 用PLC來控制水泵 估計儀表功能還不夠強大吧,如果夠強大是可以不用PLC的列 (看看儀表有幾個輸出繼電器 繼電器輸出功能的編程 設置等 可能達不到工藝要求 ) 樓主留言:熱心助人。確實有自動和說動轉換,自動時候我想知道,液位計,儀表,PLC 是怎么接線的,是液位計接到儀表,再通過儀表輸出模擬信號給PLC嗎? [ 此帖被月澤在2011-12-24 17:23重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|