dujianjun
級別: 略有小成
![]() |
我剛學習西門子不久,現在手頭上有一個S7200 CPU222CN 和一個模擬量模塊EM235 ,現在想學習使用模擬量,不知道程序怎么編?希望得到這方面的高手指教!或能夠提供這方面的編程實例學習一下,先謝謝了!手上有一個PT100的熱電阻,可不可以直接接EM235模塊? |
---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
最簡單的就是使用MOV指令,比如MOV AIW0 VW0 含義是指將EM235的第一個模擬量通道經過AD轉換之后的數值送到VW0中。 不要將PT100的熱電阻接入EM235,熱電阻有專用的熱電阻輸入模塊。 |
|
---|---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
看樣子我的語句白寫了。 簡單明了,難道還有比我寫的還好的例子?還是你根本不懂西門子的基本指令? |
|
---|---|---|
|