yzw8145
級別: *
![]() |
設備配置:伺服放大器MR-J3-15KB4 定位模塊QD75MH1 伺服電機HA-LP15K1M4 設備投入使用已有半年,近日出現異常:?jiǎn)?dòng)“控制電源”后PLC、伺服信號正常,然后按下“原點復位”(設備操作面板上按鈕)在設備正常時,設備在電機驅動下回零點,而現在是電機不動,伺服出現報警,故障代碼“52”,請教各位老師該如何處理? 在斷電情況下,可人為推動設備,應該不存在機械堵轉或大負載。 新手上路,請詳解。 |
---|---|
|
linmaker
優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善
級別: 家園?
![]() |
你應該找到這個伺服放大器的手冊,查查ERR52是什么故障,然后才想辦法解決。 |
|
---|---|---|
|