forcible
級別: 略有小成
![]() |
如圖,三菱PLC交通燈 東西 綠Y1黃Y2紅Y3 南北 綠Y5黃Y6紅Y4 紅燈35S,綠燈30S,閃3S,然后黃燈2S 為什么我用步進梯形圖編的不能朝下一步步的走 我自己也感覺狀態步轉移這里有問題,怎么改?這里一般怎么設定? |
---|---|
|
forcible
級別: 略有小成
![]() |
描述:先是設定開關
圖片: ![]()
描述:2設定時序
圖片: ![]()
描述:3驅動負載
圖片: ![]() 這是圖 |
---|---|
|
forcible
級別: 略有小成
![]() |
我是用T1來做轉移條件的,怕T1不好使,就用T1驅動輸出脈沖m6來做轉移條件,結果下午在機子上試,就是過不去 |
---|---|
|
forcible
級別: 略有小成
![]() |
呵呵,謝謝 利用同一類信號的狀態轉移一般怎么做呢? 好像都是用M2800 |
---|---|
|