liupei1899
三人行必有我師
級別: 略有小成
![]() |
比如歐姆龍PLC的Q10.01(標識符MY)壞了,想改為Q10.02,有沒有一次就可改完程序中所有點的辦法?而不需要一個一個的改、謝謝 [ 此帖被liupei1899在2012-04-13 20:13重新編輯 ] |
---|---|
|
bigluo
級別: 家園?
![]() |
不用這樣改,在程序最后加上一句就可以了:ld 10.01 out 10.02 輸出點壞是物理損壞,PLC內部并沒有壞(如果壞了的話,就要報廢了吧),把最后的輸出加一個點就好了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |