jan522
級別: 探索解密
![]() |
各位先進 我用三菱時,系統時間轉到暫存器內,暫存區數字格式,可用BCD碼很容易比對,對時或分可分別比對,我可依系統時間5時30分系統啟動,20時59分停止系統動作 S7 300 PLC,利用FC8(DT_TOD)將系統時間轉到暫存器,暫存器內容是時間格式(HH:MM:SS:mmm),時間格式內還有秒數以下3位計時,這個時間格式比較讓我頭煩腦很久且無解 我需系統時間5時30分系統啟動,20時59分停止系統動作,請問使用的先進:S7 300更好作法嗎 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() ![]() ![]() |
西門子與三菱的做法相同。 區別在于三菱依靠讀取系統的特殊寄存器來獲取時間,而西門子通過SFC01來讀系統時間,返回的數據類型為DT格式,通過讀取DT數據的不同字節來得到對應需要的時,分等數據。 在Step7編程手冊的附錄中,詳細描述了DT數據類型。 Regards |
---|---|
|