夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交

linzhi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 191 點
下載積分: 678 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2011-06-11
最后登錄: 2023-08-25
查看linzhi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-04 17:45
我這里有一塊西門子200的EM 232模擬量輸出模塊,我在調試時發現模擬量輸出值與數字值不對應為什么?我輸入的數字值是32000而模擬量輸出才是7.3V和14.6mA,是不是模塊有問題呢?請教各位老師。謝謝!
gezhicheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 241 點
下載積分: 778 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-10-13
查看gezhicheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-06 17:01
DIP撥碼開關旁邊兩個 左邊的是增益調節,右邊的是偏移量調節。我以前調試過程中也出現過誤差,看你的信號線是否是屏蔽線還有屏蔽層有沒有接地,第二個就是你拿機械萬用表量下你的傳感器是否有問題。