想用51單片機做一個類似于PLC的電路板,用在一些邏輯控制的設備上。準備做8個輸入端,12個輸出端,通過單片機控制繼電器。輸入與輸出中間都用光藕隔離開來。然后外加一個12864液晶做顯示,F在有一個問題,光藕主要起保護隔離作用,如果兩端電源共地,就失去了意義。想知道三菱PLC也是要么交流,要么直流一種電源規格輸入,如何做到在光藕兩端的電源不共地?

我自己的想法,輸入部分


輸出部分



想知道如何在板子上接入一個電源的情況下,分離成兩個獨立不共地的電源,供光藕的輸入輸出端使用。
山河今仍在,壯志在何方?
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 611(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-06-11
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-23 15:28
樓主既然有電路板,那么不會(huì )測試一下?
我認為也是共地的。

光耦用在開關電源的中,比如彩電(我15年前學過修無線電),是肯定不能共地的,共地了,起不了隔離作用,輸出負載側要有電,會(huì )觸電的。

但用在PLC里,都是直流低壓,完全不用 完全隔離,這樣做要增加成本的,同時要增加體積,PLC的開關電源變壓器再增加一個繞組不就行了?
活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 611(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-06-11
查看meipingboy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-24 16:29
引用
引用第13樓ymr78419972于2012-05-24 09:09發表的  :
我沒有板子,我只是在網上找了這產品,只有圖片,我是從部局上看出來的,他的板子上好像也沒有多少東西。

下面這個電路是三菱的PLC的開關電源處理
[attachment=84731]

.......


TB1 左側是開關電源高壓部份,我不說了
TB1 右側只有一組線圈,上面D4 是由二個二極管組成的模塊,經它整流后,由C10和C16濾波(C16主要是濾除高頻干擾),因此CN1的 :
5、6就有電壓 6腳為負
再由5、6接一個線圈(可能是類似變壓器樣子的線圈),主要作用還是濾除高頻干擾,然后再由電容C14、C11整流,輸出4、7電源,7腳為負。

二組電源也可以算是共地的。6、7只經過一線圈。

這里的光耦是隔離220V 和變壓器輸出的低壓用的。仔細看電路圖就可以看到,TB1左側和右側沒有一根線連接在一起的。

這個沒學過電子的,是說不清楚的,你搞工控,去研究這個干什么?
只要把PLC程序輸入電腦,機器能正常運行就OK了。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 611(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-06-11
查看meipingboy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-24 17:59
加N組也可以
前面我也說過了,如果要加二組電源,那么TB1就要二組線圈,變壓器就要大,還要二套整流濾波元件
另外,那個 類似變壓器樣子的線圈 也不能省,如果能省的話,那么原圖上就可以省掉。
零件多了,電路板就要大了,但使用效果一樣。

只要PLC 接地線性能好,共地基本沒什么干擾的。
活到老學到老:還有 8  分沒學到