夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交

3286096
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 349 點
下載積分: 593 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2024-12-26
查看3286096的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-21 22:12
我用的是國產仿三菱plc工控板,可是買過來廠家給我配制的485通信接口只有兩個,但是我用的是三菱e740的變頻器,請問大家這樣能實現485通信嗎,能的話要怎么接呢?生產商只是說MODBUS RTU功能的485都可以,三菱的變頻器就不知道了,暈死,他們介紹我用臺達的變頻器,那樣就可以做通信。
[ 此帖被3286096在2012-02-22 00:36重新編輯 ]
jiangping
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jiangping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-21 22:54
國產的倒是沒用過,不過用過三菱的FX3U的PLC與三菱FR-D700變頻器通信控制