◆出錯代碼(SD0) 2000
◆出錯信息 UNIT VERIFY ERR.
◆公共信息(SD5~15) 模塊號(插槽號)
[對于遠程I/O網絡(luò )]
網絡(luò )號/站號
◆個別信息(SD16~26) -
◆LED狀態(RUN) 熄燈/亮燈
◆LED狀態(ERROR) 閃爍/亮燈
◆CPU運行狀態 停止/繼續運行
*可以通過參數設置發生錯誤時的CPU的運行狀態。
(LED顯示也聯動變化。)
◆檢測時間 END指令執行時
◆出錯內容和原因
(1)在多CPU系統中安裝了多CPU系統不兼容的CPU模塊。
(2)I/O模塊實際安裝情況在電源ON時與參數設置不符。
﹒在運行過程中I/O模塊(或者智能功能模塊/特殊功能模塊)松脫或者被插拔。安裝了未設置的模塊。
◆對策
(1)將多CPU系統不兼容的CPU模塊更換為多CPU系統兼容的CPU模塊。
(2)使用MELSOFT產品讀取出錯的公共信息,確認更換對應數值(模塊號)的模塊。
(3)也可以在MELSOFT產品上監視特殊寄存器SD1400到SD1431,更換其位數據是“1”的輸出模塊上的保險絲。
(4)當GOT是總線連接到主基板或者擴展基板時,確認擴展電纜的連接狀態和GOT的接地狀態。