樓主  發表于: 2012-08-15 08:39
                              公司設備改造,裝配工接控制電路時用2個單P空氣開關作為L(cháng).N線控制電路總開關(兩個單獨的1P空開),有著必要嗎?本人覺得爛費,即使要也是一個2P開關。

還有,大家覺得用空開好呢還是保險好?
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 3033 點
下載積分: 3295 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-05-29
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-15 09:41
為什么用1P的啊,要是斷了0線這根,就不安全啦。最好用2P的。
這樣,要是外面L  N 接反了也沒事。
[ 此帖被靜芳在2012-08-16 10:04重新編輯 ]