linxianqiang
級別: 家園?
![]() |
有一臺英威騰55KW變頻器,無負荷時母線電壓正常,隨著啟動頻率的上升,母線電壓跟著下降,最后報故障UV,(母線電壓低),三相電源正常,查整流橋無問題,不知是何原因? |
---|---|
|
linxianqiang
級別: 家園?
![]() |
接觸器沒問題的,今天下午換了一個散熱風扇又正常了,但心里不踏實,風扇會(huì )引起這樣的故障嗎? |
---|---|
|
linxianqiang
級別: 家園?
![]() |
按5樓的說法應該是風扇問題了,因為換了風扇已正常,但是我想不明白,用萬用表測量母線+-電壓實際也是下降的,按道理內部24V短路(風扇燒)也不會(huì )造成母線電壓下降的? |
---|---|
|