zzqforever
級別: 探索解密
![]() |
各位大蝦好! 我這有臺設備,前段時間突然有個動作不對了,其他動作全部正常,PLC上輸出端一個接電磁閥的觸點一直有輸出不會(huì )斷電,然后我就跟其他一樣的設備調換了PLC,確認是PLC的那個觸點一直有輸出導致的,初步懷疑PLC的那個觸點損壞,之后我就想把程序修改一下,換一個觸點,但是PLC程序有密碼,因為設備程序我有備份,當時也就沒想找解密軟件解密,直接就強制清除PLC程序和密碼了,當我把備份的程序上傳至PLC后,在上傳完后,就顯示有PLC運算錯誤,無法從PORG轉到RUN,請問這個PLC是不是已經損壞?謝謝 |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂(lè )此不疲
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
顯示的錯誤信息是運算錯誤,強制清除密碼后,把D數據區也全部清零了,可能出現除零的運算錯誤。 根據顯示的錯誤地址,查找此地址執行何種運算,把有關的D賦上初始值即可。 賦上初始值后,先清除錯誤狀態位,再轉到RUN |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|