夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交

zhangchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2021-10-16
查看zhangchao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-13 16:28
現在公司有臺冷水機總功率是307.8KW 兩個壓縮機我打算選擇兩路240的電纜供電 希望各位給予賜教
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-15 00:01
引用
引用第11樓zhangchao于2013-01-14 15:21發表的  :
三相的壓縮機 我忽略算了一下單臺壓縮機降壓啟動的電流都六百多七百 距離變壓器配電柜有一百多米兩百米 我計劃用兩條二四零的保險 現在是開關是1000A的還是1200A的 希望各位給予意見  謝謝

2支185的電纜足夠了;我廠350kw風機;620左右電流;用一支300平方;開關1000可以;