我在一個工程中使用的是三菱FX2N-64MR PLC與昆侖TPC7062觸摸屏。本來PLC與觸摸屏是安裝在一塊的,采用RS232通訊,現在客戶要求將觸摸屏移到現場,兩者間相距有50米。請問有啥好辦法?我現在采用一個232轉485的轉接頭連接后,兩者不能通訊。
seeyou
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-19 21:09
應該在PLC上加裝一塊485通訊小板,在昆侖通態觸摸屏上選485端口通訊,這樣就可以了
seeyou
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-20 12:58
圖片:
就是在PLC上裝上FXZN-485-BD, PLC就能用485通訊協議與昆侖通態的觸摸屏通訊了。