我用 4個接近開關接 分別接到PLC的 X1 X2 X3 X4
藍線接OV 棕線接24 黑線接X(jué)1 2 3 4
接近開關時NPN型的常開 PLC是 FX3U

可是只有1個能正常使用
其他的只要當藍線接到OV時 不接24V,不管接近開關有沒有感應到 都有輸入,x 1 2 3都有輸入信號, 在接到24V時 就一直沒有輸入
當我把這3個換成常閉的時候 就可以正常使用了

求高手解釋一下, 如何接線才是正確的
[ 此帖被270429890在2013-04-27 17:47重新編輯 ]
qw58663289
努力吧
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2620 點
下載積分: 10236 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2025-06-09
查看qw58663289的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-29 21:46
一樓說的正確,我們就是這樣接的,一切正常。