liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園?
![]() |
最近一個項目用到觸摸屏和FX2N-128通訊(RS232通訊),由于觸摸屏和PLC之間的距離超過理論的通訊線12米,實際大概為15米,請問大家該怎樣解決防止信號衰減。 |
|
---|---|---|
|
taoyu001
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
用兩個485轉232的轉換器,一邊232轉485,一邊485轉232。485實際用過200米,波特率9600,沒問題,線材得好點,F在絕大多數PLC,觸摸屏都帶485口的吧?直接用232用好點的雙絞線,通訊速率低點,走干擾小點的地方,完全沒問題。 |
|
---|---|---|
|