樓主  發表于: 2013-05-05 21:49
我用 DRVI指令


DRVI  D1 D2 Y1 Y2

想讓電機反轉,
讓Y2 輸出沒用
讓D1 成負數也沒用

當執行該指令是,Y1 Y2 都有輸出
將Y2 RST掉,也沒用


實在沒辦法了


我將Y1和Y2位置換下 是指令的位置 不是PLC接線的位置
換成了 DRVI D1 D2  Y2 Y1
突然可以了 這就郁悶了


清高手解釋下是不是我的接線有問題
只接了4跟線


P+ 接了 開關電源的 24V
P- 接    Y1

S+ j接開關電源的 24
S- 接Y2
0V 接COM1 COM2





換了之后 D1 D2 值不變

但是 速度和位移都成了1半還是1倍 記不清了


你說 我就是想讓個電機  移動個距離 然后 反向 移動回來  理論上是回到原點

你說怎么就這么糾結咧??


qing222lian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 251 點
下載積分: 3787 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-04-23
最后登錄: 2025-06-04
查看qing222lian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-06 17:00
會(huì )不會(huì )是Y1沒有輸出呢

夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交