coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
![]() |
型號是MR-E 40A 定義為位置控制 電子齒輪設置為20 比 3 測試時,在PLC中輸出3000個脈沖 發送結束后 伺服驅動器上顯示20000 個脈沖 但是電機只走過一點點。 請教高手們,這是怎么回事? 看說明書,三菱伺服驅動器 MR-E 是10000個脈沖走一圈的呀。 |
---|---|
|
coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 樓上各位師傅,齒輪比是10:3 絲桿螺距是5MM 按三菱伺服手冊上算的。 |
---|---|
|
coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
![]() |
您是對的,我確將電子齒輪調成1:1 用10000 個脈沖走了13下,走回原來的位置 |
---|---|
|