5686396
級別: 家園?
![]() |
wo覺得三個相線中的一相接的虛斷相的原因吧;才會(huì )260v接觸器才不吸合的 |
---|---|
|
aidi256
級別: 探索解密
![]() |
接線都檢查過了,沒問題,線頭也不虛,接觸器線圈是380V的 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
檢查供電電源回路、檢查鐵芯短路環是否已經斷裂、檢查接觸器線圈回路。支持3樓觀點,主回路可以理解為與控制回路無關。 |
---|---|
|
cheng007297
級別: 略有小成
![]() |
檢查下供接觸器線圈是多少電壓,和接觸器的使用電壓是否一樣! ![]() |
---|---|
|
huoshi
為所當為
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
接觸器的動作與電動機的大小沒關系控制回路可能接的不對 |
---|---|
|
aidi256
級別: 探索解密
![]() |
同一配電柜內,有的接觸器線圈電壓是380V有的才270V多,用的同一電源,可能是什么問題? |
---|---|
|
接近開關廠家
www.gerfk.com
級別: 略有小成
![]() |
樓下怎么看 |
|
---|---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
![]() |
如果是主線路壓降問題,則接大電機時的壓降應當更大; 還是可以檢查一下控制線路,以及小電機主電源線徑是否足夠等。 另外,看三相電壓是否一致,大電機與小電機控制電源是否相同。 |
|
---|---|---|
|
kzhlhl
天地間你就是奇跡
級別: 略有小成
![]() |
把這個 小電機接到那個大的接觸器上 再測一下電壓 ,看看是不是電機問題 |
---|---|
|
微創(chuàng )工控
級別: 探索解密
![]() |
接觸器的線圈電壓選型對嗎,如果沒有問題,就是接線有錯誤。 |
---|---|
|