qiang2751290
級別: 家園?
![]() |
關于,模擬量轉換成實際工程量, 例如要檢測一個3-10A的電流,用電流變送器將其轉換成4-20mA的電流。 然后如何轉換成實際模擬量呢??? 資料上的公式為: (AIW0-6400)/25600 不知道對不對 |
---|---|
|
aeolec_china
工控老頑童
級別: 探索解密
![]() |
暈了,剛才白寫了。 現在重新寫一下吧 這個需要知道你的模擬量模塊的分辨率是多少,也就是解析度是多少,你所購買的相應品牌PLC應該有說明的。 現在,定義模擬量模塊的分辨率為R,4-20mA的電流流入模擬量模塊并經過數模轉換后的數值為I,實際工程量的最大值位Vm,最小值為Vn,那么實際的工程量為Y: 則:Y=(Vm-Vn)/R*I+Vn Vm和Vn是帶符號的數 |
---|---|
|
aeolec_china
工控老頑童
級別: 探索解密
![]() |
這個需要知道你的模擬量模塊的分辨率是多少,也就是解析度是多少,你所購買的相應品牌PLC應該有說明的。 現在,定義模擬量模塊的分辨率為R,4-20mA的電流流入模擬量模塊并經過數模轉換后的數值為I,實際工程量的最大值位Vm,最小值為Vn,那么實際的工程量為Y: 則:Y=[(Vm-Vn)/R]*I+Vn Vm和Vn是帶符號的數 怕你誤會(huì ),重新寫了一下(Vm-Vn)/R,計算完成后再與I相乘 其實這就是個一元一次方程,線性變換 Y=aX+b 就這么簡單 |
---|---|
|