變頻器上顯示的電流和實際電機工作電流一樣嗎?電機只有1.1kw,名牌上寫的額定電流2.85A,運行時變頻器顯示2.3A,我把電子過流保護設置為2A,為什么變頻器沒報警,并且能正常運行。當我設定1.5A時就報警。設定值小于變頻器顯示值會(huì )對電機和變頻有影響嗎?應該設多少安才好?
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-06 09:21
這是變頻器有一個過載時間。這個設定值只是一個保護作用。在電機的額定電流以?xún)榷际强梢缘。如你所說運行電流是2.3A那就設定這個值就可以了。