求教各位大神,一個壓力表量程為 -1~2bar 選擇的壓力變送器為量程 -1~3bar 輸出4~20mA ,使用FX2N-4AD 模擬量模塊 ,要想在三菱PLC里顯示實際壓力值,這其中的壓力、電流換算或者對應關系該怎么確定?非常感謝 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
回5樓問題,那你調整模擬量輸入的偏移值,把這個400值偏移至0。方法:硬件調整offset。軟件調整在模擬量輸入寄存器的后面直接減掉400試試。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
回8樓問題: 這個問題主要是由傳感器本體或者中間連接導線受干擾引起的。大家知道傳感器所謂的4-20mA實際上不一定在此數值范圍,多數讀到模擬量輸入、輸出模塊后,數值或多或少地有一些偏差,這個是正,F象。 解決這個問題需要對傳感器輸入、輸出進行校驗,但是一般在現場都沒有這個條件。除非系統要求很高的精度,那你必須帶標準的信號發生器進行調試,來判斷傳感器本體的數值誤差。另外在連接傳感器與模塊間,必須使用質量好的屏蔽線,且必須連接在符合規范的接地網絡(luò )中。建議屏蔽線采用單端接地方式。 |
---|---|
|