夜夜躁日日躁狠狠久久|国产精品亚洲va在线观看|色天天天天综合男人的天堂|日本特黄特色aa大片免费|国产好痛疼轻点好爽的视频|欧美18school人禽杂交

lxm5800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 195 點
下載積分: 11754 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2013-06-13
最后登錄: 2020-07-31
查看lxm5800的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-12-21 20:28
你試試延長啟動時間,30S以上。應該沒問題。
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2411(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-06-04
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-12-21 20:50
看了一些回復,搞工控的來回答電工問題,還是不行,熱繼電器它不是接在主電源進線上,它是接在只通過相電流的三根線上,45a足夠了,還有人說要延長啟動時間,告訴你,如果負載有問題,轉速起不來,最長時間也會(huì )跳,沒轉換不跳是因為接觸器把電流互感器短接了,如果你認為你的電源沒問題,如電壓太低或線路有接頭燒壞接觸不好,那就100%破粹機有問題。
[ 此帖被hnyyhym在2013-12-21 21:04重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(一個人來) 有道理,支持
    紅燒肉1960
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 207 個
    工控威望: 353 點
    下載積分: 10726 分
    在線時間: 616(小時)
    注冊時間: 2012-08-05
    最后登錄: 2025-06-09
    查看紅燒肉1960的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2013-12-21 20:54
    馬達傳動是否皮帶盤,皮帶需打點蠟,如蝸輪蝸桿傳動,查蝸輪箱或加齒輪油,僅參考,
    liu1980
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 577 點
    下載積分: 1023 分
    在線時間: 986(小時)
    注冊時間: 2010-08-11
    最后登錄: 2025-03-19
    查看liu1980的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2013-12-21 21:43
    引用
    引用第13樓hnyyhym于2013-12-21 20:50發表的  :
    看了一些回復,搞工控的來回答電工問題,還是不行,熱繼電器它不是接在主電源進線上,它是接在只通過相電流的三根線上,45a足夠了,還有人說要延長啟動時間,告訴你,如果負載有問題,轉速起不來,最長時間也會(huì )跳,沒轉換不跳是因為接觸器把電流互感器短接了,如果你認為你的電源沒問題,如電壓太低或線路有接頭燒壞接觸不好,那就100%破粹機有問題。

    是的,熱繼電器測量的是相電流,線電流(75A)除以1.732=相電流(45A),排除是設定電流的問題,時間繼電器設定時間10來秒正確,排除是星三角切換時間的問題,Y型啟動時(帶負載測量),測量三相電壓均為380V ,沒有缺相、偏低。
    gcq1240
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 1147 點
    下載積分: 20067 分
    在線時間: 97(小時)
    注冊時間: 2010-08-30
    最后登錄: 2021-03-26
    查看gcq1240的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2013-12-21 21:54
    樓主,問題解決了告訴下我怎么解決的唄?我也碰到這種問題了  和你一樣也是37KW的電機,也是用了十來年沒事,最近突然不行了,你的還好有個管用的熱保護,我的熱保護壞了,電機直接完蛋。
    六安皖杰機電
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 79 個
    工控威望: 216 點
    下載積分: 9512 分
    在線時間: 82(小時)
    注冊時間: 2013-01-05
    最后登錄: 2017-03-25
    查看六安皖杰機電的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2013-12-21 22:01
    皮帶拆了空載試機正常,電氣部分,馬達說明都正常,還是要查查機械部分。。。。
    liu1980
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 577 點
    下載積分: 1023 分
    在線時間: 986(小時)
    注冊時間: 2010-08-11
    最后登錄: 2025-03-19
    查看liu1980的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2013-12-21 22:08
    引用
    引用第16樓gcq1240于2013-12-21 21:54發表的  :
    樓主,問題解決了告訴下我怎么解決的唄?我也碰到這種問題了  和你一樣也是37KW的電機,也是用了十來年沒事,最近突然不行了,你的還好有個管用的熱保護,我的熱保護壞了,電機直接完蛋。

    謝謝大家的意見,明天休息,后天上班再看看,找到故障原因定會(huì )發到壇上。
    liu1980
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 577 點
    下載積分: 1023 分
    在線時間: 986(小時)
    注冊時間: 2010-08-11
    最后登錄: 2025-03-19
    查看liu1980的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2013-12-21 22:17
    引用
    引用第17樓六安皖杰機電于2013-12-21 22:01發表的  :
    皮帶拆了空載試機正常,電氣部分,馬達說明都正常,還是要查查機械部分。。。。

    我也是這樣想的,機械故障的概率90%,但機工組2位正副組長+2位正副班長,一口咬定鄂碎機沒問題,我也不懂機械,不好搞啊。
    付玉明
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 141 個
    工控威望: 285 點
    下載積分: 1186 分
    在線時間: 40(小時)
    注冊時間: 2011-09-11
    最后登錄: 2018-03-08
    查看付玉明的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2013-12-21 22:19
    你好 你的那個柜子上面的熱繼是不是在三角的接觸器下面接著的 如果是這樣  把熱繼短了  啟動的時候看電流   星轉三角的時候  電流會(huì )比較大   但是 只在設備運行起來  就會(huì )達到正常電流  如果轉三角之后   好長時間  電流還是沒下來    那就是  機械的問題  
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(liu1980) 好貼好貼!
    liu1980
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 577 點
    下載積分: 1023 分
    在線時間: 986(小時)
    注冊時間: 2010-08-11
    最后登錄: 2025-03-19
    查看liu1980的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2013-12-21 22:27
    引用
    引用第20樓付玉明于2013-12-21 22:19發表的  :
    你好 你的那個柜子上面的熱繼是不是在三角的接觸器下面接著的 如果是這樣  把熱繼短了  啟動的時候看電流   星轉三角的時候  電流會(huì )比較大   但是 只在設備運行起來  就會(huì )達到正常電流  如果轉三角之后   好長時間  電流還是沒下來    那就是  機械的問題  

    是的,熱繼電器是接到主接觸器下面的,你說的方法沒試過,不知會(huì )不會(huì )有燒馬達的風險,怕擔責?/div>
    liu1980
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 577 點
    下載積分: 1023 分
    在線時間: 986(小時)
    注冊時間: 2010-08-11
    最后登錄: 2025-03-19
    查看liu1980的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2013-12-21 22:33
    以前有一臺220KW的馬達也是星轉三角時跳機,不過不是熱繼電器跳,而是空氣開關和總斷路器一齊跳,修了好久,最后換空氣開關,問題解決。
    一個人來
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 161 點
    下載積分: 6207 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2013-11-03
    最后登錄: 2025-02-03
    查看一個人來的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2013-12-21 23:15
    引用
    引用第13樓hnyyhym于2013-12-21 20:50發表的  :
    看了一些回復,搞工控的來回答電工問題,還是不行,熱繼電器它不是接在主電源進線上,它是接在只通過相電流的三根線上,45a足夠了,還有人說要延長啟動時間,告訴你,如果負載有問題,轉速起不來,最長時間也會(huì )跳,沒轉換不跳是因為接觸器把電流互感器短接了,如果你認為你的電源沒問題,如電壓太低或線路有接頭燒壞接觸不好,那就100%破粹機有問題。



    我75KW的遇到過差不多問題,我解決步驟如下:
    1.檢查電源
    2.檢查三角形接觸器缺相否
    3.拆開電機端蓋,檢查轉子主城,連柱器
    4.檢查破碎機轉子。
    我是王敏,QQ173357855,微信www_Donesoft_cn,博客https://www.cnblogs.com/bigbox777/,歡迎你加我一起討論。