現在工廠有一臺設備上有5個士林SE2系列的變頻器,說白了就跟三菱的變頻器差不多,F在老板想把這5臺變頻器用plc加個觸摸屏來完成通訊。我的控制要求其實也很簡單的,就是在觸摸屏上設置變頻器的設定頻率,并且要監控變頻器的輸出電流,電壓,輸出頻率,并且具備過載報警的監控,啟動信號由外部的正轉端子來控制。我看了說明書上有個操作模式參數Pr79,如果等于3是通訊模式,頻率給定和運行都由通訊給定。如果等于6,那么目標頻率由通訊給定,外部端子控制變頻器啟動。根據說明書上這么說,那么根據我的控制要求,Pr79我應該就設定為6,其他的通訊參數就照著設定就是了。請問大俠們,我這樣理解對不對吧,應為我是第一次做啊,通訊協議我準備選擇的是士林自己的協議啊。