283596603
盟主
級別: 略有小成
![]() |
把三相都換成統一型號的試試。。三相不一樣容易造成驅動失步。 |
---|---|
|
八零年老菜鳥
級別: 略有小成
![]() |
就算三相中有一相IGBT型號不一樣觸發響應略有差別也不會(huì )這樣,估計可能性比較大的還是觸發周期出現問題導致瞬間短路,樓主解決問題后跟大家分享一下哈好讓我們也學習學習 |
|
---|---|---|
|
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
![]() |
變頻器的相關參數是否調整過,電機跟變頻器是否相配,電機負載端是否有負載沖擊或抖轉,電源電壓是否穩定, |
---|---|
|
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
![]() |
模塊的電壓電流功率各個參數是否和原模塊參數一樣或者位大,在有些是路中,相同的電子元件,廠家不一樣,相應的參數性能也是不一樣的。模塊跟控制電路也會(huì )不兼容。 |
---|---|
|
dujiefeng198
級別: 探索解密
![]() |
炸模塊處理一定要查到原因,否則更換后還會(huì )壞,我也遇到過,最好用兆歐表檢查電機和線是否絕緣不良引起。 |
---|---|
|
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
先把變頻器牌子發上來,型號, |
---|---|
|
ztl
級別: 探索解密
![]() |
建議還是查一下進線電路,看一下它的供電方式,TN-S系統的你變頻器的接地你要注意了,它的接地會(huì )瞬間有觸發IGBT的電壓,會(huì )造成變頻器IGBT模塊炸管。 |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會(huì )顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
驅動信號控制上、模塊性能差異、電機輸出線(有沒處在長期高溫區)存在瞬間短路,每次保護都沒起作用? 建議更換或者找專業維修變頻器的。 |
|
---|---|---|
|