大家好, 我們一臺機器,86個 伺服,8個DD馬達,有視覺控制系統,精密儀器比較多,我在出電路圖的時候一直在想用空開做短路保護,過流保護夠嗎?24V電要什么保護嗎?防止儀器燒壞。
光頭老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 176 點
下載積分: 3665 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2014-06-03
最后登錄: 2024-06-24
查看光頭老的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-12 14:31
還是熔絲好點吧,成本不高,,空開很多情況下是燒完設備還不會(huì )斷開的,如果電流大的誥可以可以用萬能斷路器。