木木2012
級別: 工控俠客
![]() |
最近做一個項目用到QD70P8定位模塊,一個步進電機使用的速度控制,由于擔心模塊當前進給值(Md.1)溢出,所以在當前進給值達到一定值前要清零,請問如何實現這一功能?手冊看的不是很明白,希望各位指點指點! 截圖是QD75模塊更改當前值的方法,在QD70手冊上沒有看到這一步驟 ![]() |
---|---|
|
木木2012
級別: 工控俠客
![]() |
謝謝管理員! 手冊上的更改方法是在定位數據的控制方式里面選擇5:更改當前值,但是我需要步進電機有變速的功能,而變速功能只能選擇速度控制,這就有沖突了 ![]() ![]() |
---|---|
|
木木2012
級別: 工控俠客
![]() |
電話咨詢三菱客服解決此問題只需將S/W行程限位上限值和S/W行程限位下限值設置成一樣即可,至于可不可行還需以實際驗證為準!不知各位是否有別的方法 ![]() |
---|---|
|