因為20根2KW的發熱管用同一個溫控表控制,我擔心40KW的發熱管動作過于頻繁,會(huì )對公司電網造成較在沖擊。以前用到溫控表的PID功能時,發現在快到設定溫度時,輸出頻率較高。謝謝大家!
fxyc87
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 233 點
下載積分: 650 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2021-11-12
查看fxyc87的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-20 08:56
一般溫控表都可以設置輸出循環時間,一般默認為2秒,這種可以設置長一點,比如24秒,