chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
![]() |
各位好,本人有時在工程中想在觸摸屏中修改S7-200中的PID參數,但不知如何操作,只能讀而不能修改,要修改只能用電腦,不方便。請問各位大俠有何方法?謝謝! |
|
---|---|---|
|
wuwm_1974
級別: 略有小成
![]() |
PID向導配置完成后,會(huì )產生對應的數據塊。數據塊的名稱與你設置的PID回路名稱相對應。 而配置PID向導時,會(huì )有一個起始地址讓你選擇(V區)。配置完成后,打開對應的數據塊 就能找到你想要改變的參數。有注釋的,都對應好了V區的地址。有VD,VB兩種數據格式。 找到要想修改的參數 地址,就可以在觸摸屏或文本上修改了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |