現在是110KW的電機,選擇的是250A的塑殼斷路器,選擇多大的互感器,  電度計量表應該選擇多大的?     要是電度表是三相四線有功電度表:DT862-4 3×1.5(6A)的話就是380V*1.732*6*0.8要是這樣算的話才3140W啊 電流不夠過啊...                         還有是不是加了  互感器就能增大電流了   比如說 400/5的互感器      就是400/5=80A   然后80A在乘以6 就是 480A的電流 還是怎么算的    求求各位大師傅幫忙啦        小弟感激不盡啊
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 226 點
下載積分: 6010 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-12-10
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 15:04
沒有別的負載,電流互感器選300A,你選的電表就行主要是看互感器,電流互感器選二次電流為5A的不要2A的,互感器100/5和1000/5電表一樣的。電表的計量是KW/時乘以變比K等于實際用電量。變比又分電壓互感器和電流互感器。舉例100/5的變比是20,400/52的變比是80,是電表的示數千瓦/時乘以的變比。
樓主留言:
舉例100/5的變比是20,400/52的變比是80,是電表的示數千瓦/時乘以的變比        
  
求問下這位師傅的舉例 意思是 列如100/5的互感器       100/5   =20   然后用20X5就是帶動100A  是這個意思嗎  還是什么意思
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 226 點
下載積分: 6010 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-12-10
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-25 08:23
電表的計量是KW/時乘以變比K等于實際用電量。變比又分電壓互感器和電流互感器。舉例100/5的變比是20,400/52的變比是80,是電表的示數千瓦/時乘以的變比。你見到誰家的電度表示數是電流的,都是千瓦/時(所說的多少度電。。電流互感器是將電流變?yōu)樾‰娏魇怯嬃績x表統一化,分為一次側(大電流側即電纜穿心側)二次側(輸出側接儀表),穿線是有方向的在P1側穿入,輸出側S1S2(S1接電表的入S2接電表的出)仔細看看接線圖不要接錯否則造成計量不準。