luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
![]() |
PLC: 三菱FX3U-48MT 電磁閥:24V 3W ,現在想用一個輸出點同時接兩個電磁閥,請問在不加繼電器轉接的情況下能長時間使用嗎? |
---|---|
|
changyu0330
級別: 論壇先鋒
![]() |
【FX3U-48MT輸出規格】 ◆ 輸出種類:晶體管/漏型輸出 ◆ 輸出點數:24 ◆ 最大電阻負載:0.5A/1點 每個公共端的合計負載電流如下 ·輸出1點/1個公共端:0.5A以下 ·輸出4點/1個公共端:0.8A以下 ·輸出8點/1個公共端:1.6A以下 ◆ 最大感性負載:12W/DC24V 每個公共端的合計負載電流如下 ·輸出1點/1個公共端:12W/DC24V ·輸出4點/1個公共端:19.2W/DC24V ·輸出8點/1個公共端:38.4W/DC24V 3W大概0.125A,兩顆同時使用是0.25A而已,安全值範圍。 不加繼電器轉接的情況下能長時間使用嗎? 長時間是指該點位ON的時間要24HR/天,如果都只是ON一下就關閉的話,就可以忽略,長時間Keep的話那就有差了喔!! 因為晶體管作動頻率壽命及響應時間比繼電器來的好。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |