新手駕駛f22
級別: 探索解密
![]() |
早些年,我們這里有一座中頻煉鐵廠,發生過一次令人不解的事.在中頻電源前的主開關柜中,分出來幾路小的負載開關,其中有一個是為溶化的鐵水爐倒鐵水用的,負載電機好像是1.0KW三相.正反轉,此開關下端有一段10幾米的2.5 電纜盤在一起,然后又接了一個25A 的三相閘刀開關,再下就是接觸器正反轉部分.原來一切正常,后來就發生了這個25A閘刀開關爆炸的事,不是總爆,沒有規律,因是頻繁起停,但總是在啟動瞬間爆炸,電弧噴出1米多遠,閘刀粉碎熔融,非?膳.換新,換大開關都是如此,百思不得其解,但是其上級開關什么的都正常.再后來廠子黃了.此事直到現在我也沒弄明白 |
---|---|
|
zhou196311
級別: 探索解密
![]() |
我認為這是正、反轉交流接觸器沒能互鎖。電機1KW,啟動電流一般不超過10A。25A的閘刀開關,熔絲斷時,分斷電流應超過150A。閘刀爆炸,說明瞬間電流很大。而正、反轉交流接觸器同時吸合時,瞬間電流會(huì )很大。熔絲斷時,不能分斷此電流,閘刀就爆炸了。 |
---|---|
|