我好像是
大波就是我
級別: 家園?
![]() |
如題目。。。。我用過OMRON的,松下的。 比如原來回原速度是50,每次回原位置都在A(yíng)點,都是如果回原速度修改成100.回原位置就到B位置了 ![]() 還有就算回原速度慢,每次回原的位置模式前后都有0.1mm左右的誤差???光纖傳感器或者或者接近開關做原點開關都這樣 ![]() ![]() ![]() 精度要求高我怎么辦 ![]() 比如我第一次回原的位置在0mm.第二次可能就在0.1mm。第三次可能就在負0.1mm了 ![]() 位置控制模式啊 三菱PLC回原方式就是用ZRN 圖片是我的回原程序,大家看看,有沒有什么問題?D8348 D8349是加減速時間。。。我直接傳送時間進去,怎么感覺沒有任何變化?? [ 此帖被我好像是在2015-03-03 23:17重新編輯 ] |
---|---|
|
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
![]() |
加減數時間的的問題,你的爬行速度不能變,不然就會(huì )出現你的這樣的問題,三菱FX的PLC ZRN 回原點是世上最垃圾的會(huì )原點。 |
|
---|---|---|
|