b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
![]() |
我們公司用的是J4-MR-70A的伺服放大器,具體情況是這樣的。 首先,我們直接給伺服放大器通三相220V的電。 然后,再給伺服放大器的控制電源通電。 通電之火,伺服放大器沒有問題。 然后我給伺服放大器上電,給了一個信號給son。 問題就出現了,電機直接運轉,然后伺服放大器燒毀了。 第一點:我是將PL與伺服放大器之間的脈沖信號給斷開了,伺服放大器是不可能接收到信號的。 第二點:我們將線仔細地查了三遍,包括電機電源線、電機編碼線、I/O通信線,是沒有問題的。 第三點:我們沒給脈沖信號給伺服放大器,那么,哪里來的信號驅動電機驅動呢? 第四點:在沒有脈沖信號的時候,電機son之后是很慢地爬行,如果我把脈沖信號線接上,電機直接快速爬行。 這次真的悲慘了,燒毀了兩臺伺服放大器。 求助大神。 |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園?
![]() |
您三相220v送電再送控制用電然後再SON那您的SON是如何下的 端子還是面板哩還是程序設定! 還有您是整套新的嗎?還是只換驅動器哩! 程序設定錯誤也會(huì )! 只說燒燒哪哩!有差哩! 請販賣著去看吧! [ 此帖被jonny_jean在2015-04-16 15:56重新編輯 ] |
---|---|
|