今天第一次用SM331模擬量模塊檢測電流信號遇到這樣的問題,組態正確,下載程序后,采用電流2線制接法。量程卡也都正確放置,但是有4-20mA電流輸入時,模擬值一直在32767,沒有任何變化,通過萬用表測量,4-20mA的電流是有變化的,但是模擬值還是32767。不知道如何調整增益和偏置。兩線制直接接入模塊的+/-,模塊是6ES7 331-7KB02 |
---|---|
|
jinkai
級別: 探索解密
![]() |
通道跳線設置D是不對的,D跳線同時設置成2線式,AI卡件會(huì )在2線式上送出傳感器電源,同時兼做測量; 既然你的儀表已經測量過,2線上輸出4~20mA,你應該將跳線設置成C,HW里設成四線式,電流,4~20mA即可 去現場試驗下,可能會(huì )有用 |
---|---|
|
jinkai
級別: 探索解密
![]() |
配置成4線制檢測就可以實現這個功能了,謝謝! |
---|---|
|