我們單位有一臺設備控制系統是西門子300plc控制的,cpu上的SF報警燈一直在閃,設備仍然在正常運行 ,非常不明白,按照常規來說SF的亮就證明有問題設備應該會(huì )停止運行的,但是這個一直在閃怎么沒事呢,搞不明白,還有就是SF燈在什么情況下會(huì )常亮,在什么情況下會(huì )閃爍,還請大師指教,謝了
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6809 個
工控威望: 38413 點
下載積分: 10361 分
在線時間: 9683(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-06-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-20 15:20
雖然SF指出的是發生SYSTEM FAULT,但是系統故障也要分不停機故障和停機故障的。所以SF燈亮并不代表必須要停機。