我用一個高速計數輸入點,比如X0,對應高速計數器C235計數,要求計數到達設定值以后比如200個,C235清零,再從新計,但是同時PLC還要累計當天C235一共計的數量的總數,這個值要實時顯示在觸摸屏上。以前用過的辦法是用兩個高速輸入點分別計,但是現在無點可用。求教下前輩有沒有什么高招解決這樣的問題。
看了下這兩天有些朋友的回復,可能是我表達得不是很清楚。我就是想達到這樣的效果:C235計數到達200個,然后自動清零,重新計,但是總數不能清零,要繼續計C235累加的數值,比如C235到達200個清零再重新計到1,那么總數就是201了嘛,我是想讓201實時顯示出來。比較難搞的就是高速計數,不然我完全可以用X000的上升沿給另外個寄存器計數,但是這里速度很快,不用高速計數計不準的。
[ 此帖被賞心悅目在2015-07-11 22:18重新編輯 ]
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2025-05-27
查看yfcc923的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-10 16:13
觸摸屏也是有掃描周期的。顯示也是有延遲的。人的視覺更是有延遲。只要系統不出現誤差,屏的顯示延遲不要太離譜就可以了。
假如PLC的掃描周期小于觸摸屏的。
2樓的程式可以用。只是再作些小修補就好了。